finn писал(а):еще вопросы:
- в каких случаях на баракуде стоит включать ПМУ?
- стоит ли оставить включенным "Авто переключение режима зима/лето, если температура газа меньше заданной (С).", или можно выключить?
- в программе Тамоны коэффициент влияния Дифф давления больше опорного был 0.3 по умолчанию, в ТЕ уже стоит 0.5. опытным путем было получено, что 0.5 стабильнее, чем 0.3 ?
- ПМУ ускоряет процесс включения форсунки. Выключение остаётся прежним. Баракуды быстрые форсунки и в ускорении не нуждаются.
- Это одно и тоже
- Как правило, программа управления соответствует прошивке. Поэтому, при введении новых алгоритмов коррекций, возникает необходимость изменения заводских установок. Тоже самое и с белыми окошками (заводские параметры)программы.