orlov vladimir писал(а):стасwinner писал(а):Если температура газа понизилась ниже опорного, (в моем случае это 32гр.) на пример до 20гр. То Тамона уменьшит на коэффициент 0,1 длительность впрыска газ, так я понял? Если я буду увеличивать коэффициент с 0,1 до 0,15- 0,2 то еще больше уменьшит подачу газа?
А вот если температура газа начала возрастать выше опорного, ( в моем случае все те же 32гр.) например 40гр., то Тамона будет подымать длительность впрыска на этот собственно коэффициент 0,1 и чем я буду выше устанавливать значения 0,15, 0,2 и т. д., тем длительней будет впрыск.
То есть все значения должны быть без знака (-) минус. Правильно я понял?
Совершенно верно. Знак (-) означает коррекцию в другую (относительно физических свойств) сторону. Следует иметь ввиду, что значение коэффициентов (например 0,1) не означает их непосредственное применение к длительности газовых импульсов. Эти числа входят в формулу вычисления. В которой учитываются и другие параметры.
Владимир, а не проще тогда вообще убрать эту самую коррекцию по минусу (в ползунках интерфейса программы)?